ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.9
Корректированный уровень звуковой мощности и среднее квадра тическое значение ииброскорости
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
электрические показатели · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 4.2
Пожарная безопасность кондиционеров
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.15
Средняя наработка на отказ кондиционеров должна быть ие менее 2000 ч, установленная безотказная наработка - не менее 1000 ч, установленный срок службы кондиционеров типа КБ1 - не менее 10 лет, типов КБ2, КБЗ —
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
эксплуатационные характеристики · не менее (≥) · для проверки нужен эталон или исходные данные
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.8
крутящего момента поворота ручек управления должна быть
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
механическая прочность · не более (≤) · числовая проверка с учётом роли стандарта
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 6.2
Во время трехммнутного перерыва напряжение питающей сети не
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
электрические показатели · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.5
Автоматическое опаивание снеговой шубы наружного теплообмен ника кондиционеров типов КБ2 и КБЗ (при выключенных электронагрева телях)
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.15
Средняя наработка на отказ кондиционеров должна быть ие менее 2000 ч, установленная безотказная наработка - не менее 1000 ч, установленный срок службы кондиционеров типа КБ1
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
эксплуатационные характеристики · не менее (≥) · для проверки нужен эталон или исходные данные
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.3
Кондиционер должен запускаться при напряжениях питающей сети
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
электрические показатели · в диапазоне, включая границы · числовая проверка с учётом роли стандарта
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 9.1
Порядок установки, обслуживания н эксплуатации кондиционера, в том числе, рекомендации по поддержанию оптимального температурновлажностного режима в помещении в зависимости от температуры наруж ного воздуха
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 4.2
Вероятность возник новения пожара от кондиционеров не
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.15
Средняя наработка на отказ кондиционеров должна быть ие менее 2000 ч, установленная безотказная наработка
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
эксплуатационные характеристики · не менее (≥) · для проверки нужен эталон или исходные данные
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.6
При работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха и воздуха в помещении по сухому термометру (27* 0,5)° С и по влажному термометру (
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · номинальное значение с допуском · числовая проверка с учётом роли стандарта
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.18
Габаритные размеры и масса
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
размеры · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ 26963-86методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 3.9
По степени защиты от влаги моноблочный напольный передвиж ной кондиционер и воздухообрабатываюший блок раздельного кондици онера
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 11.8
Температура воздуха в выходном воздуховоде не
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 22.24
Замена Неизолированные нагревательные элементы
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 22.6
Дополнение Электрическая изоляция не
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
электрические показатели · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 11.2.3
Для к о н д е н са то р н ы х бл о ко в, оборудован ных расширительным устройством(ами), перегрев/предварительное охлаждение
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
эксплуатационные характеристики · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 2.2
Оборудование обнаружения утечки, имеющее соответствующую итоговую чувствительность хлад агента 3 г/год
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
эксплуатационные характеристики · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 7.12.1
К открытым емкостям т е п л о в ы х н асо сов для нагрева воды
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 25.1
если они имеют номинальный потребляемый ток
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
электрические показатели · не более (≤) · числовая проверка с учётом роли стандарта
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 11.2
- расход жидкост и подающ его и сливающего оборудования должен быть минимальным из ука занного изготовителем, за исключением ж и д к о с т н ы х к о н в е кт и в н ы х т еп л ооб м ен нико в, для ко т орых расход и температура жидкост и
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · зависит от эталона или исходных данных · для проверки нужен эталон или исходные данные
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 22.24
Неизолированные нагревательные элементы не
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
безопасность · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 11.3
П р и м е ч а н и е 101 — Термопары считают токкопроеолочными. если они имеют диаметр проволоки
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
размеры · не более (≤) · числовая проверка с учётом роли стандарта
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 16.2
Изменение Д ля стационарных приборов класса I т ок утечки не должен превыш ать 2 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности, но
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
электрические показатели · не более (≤) · числовая проверка с учётом роли стандарта
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 30.2.2
Излучения из оборудования не
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
эксплуатационные характеристики · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 7.1
Высота перпендикуляра треуголь ника. используемого для символа
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
размеры · текстовое требование · экспертная проверка текстового требования
ГОСТ IEC 60335-2-40-2020методическая связьREVIEWнужно подтвердить объектп. 24.5
Максимальная длина и количество изгибов вентиляционного ствола не
Основание связи: связан с методом исследования или способом проверки соответствующего показателя
размеры · зависит от эталона или исходных данных · для проверки нужен эталон или исходные данные